팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

2024.11.30 (토)

  • 구름조금속초10.7℃
  • 구름많음5.6℃
  • 구름많음철원6.7℃
  • 구름많음동두천5.2℃
  • 구름많음파주6.0℃
  • 구름조금대관령3.0℃
  • 구름많음춘천5.5℃
  • 구름많음백령도11.4℃
  • 맑음북강릉10.8℃
  • 맑음강릉11.8℃
  • 맑음동해12.4℃
  • 구름많음서울4.4℃
  • 흐림인천4.9℃
  • 흐림원주5.1℃
  • 구름많음울릉도8.6℃
  • 비수원3.2℃
  • 흐림영월5.7℃
  • 흐림충주4.3℃
  • 흐림서산8.4℃
  • 맑음울진13.2℃
  • 비청주7.0℃
  • 흐림대전7.6℃
  • 구름많음추풍령8.5℃
  • 구름조금안동9.8℃
  • 흐림상주9.0℃
  • 맑음포항10.8℃
  • 구름많음군산7.9℃
  • 맑음대구11.8℃
  • 흐림전주8.3℃
  • 맑음울산10.9℃
  • 맑음창원13.4℃
  • 맑음광주10.6℃
  • 맑음부산11.5℃
  • 맑음통영12.1℃
  • 맑음목포11.6℃
  • 맑음여수11.6℃
  • 구름조금흑산도14.2℃
  • 구름조금완도0.0℃
  • 구름많음고창11.1℃
  • 구름많음순천9.6℃
  • 흐림홍성(예)8.9℃
  • 흐림7.3℃
  • 맑음제주15.1℃
  • 구름많음고산12.9℃
  • 맑음성산14.2℃
  • 맑음서귀포16.0℃
  • 맑음진주12.2℃
  • 구름많음강화5.6℃
  • 흐림양평2.4℃
  • 흐림이천1.9℃
  • 구름많음인제5.5℃
  • 흐림홍천3.2℃
  • 구름많음태백3.4℃
  • 흐림정선군5.0℃
  • 흐림제천4.3℃
  • 흐림보은8.2℃
  • 흐림천안5.9℃
  • 흐림보령8.4℃
  • 흐림부여5.7℃
  • 구름많음금산9.5℃
  • 흐림7.0℃
  • 흐림부안10.6℃
  • 흐림임실6.7℃
  • 흐림정읍10.4℃
  • 구름많음남원8.4℃
  • 흐림장수6.4℃
  • 흐림고창군11.0℃
  • 구름많음영광군12.2℃
  • 맑음김해시12.3℃
  • 구름많음순창군9.4℃
  • 맑음북창원12.4℃
  • 맑음양산시12.5℃
  • 구름조금보성군12.4℃
  • 구름조금강진군12.4℃
  • 구름조금장흥11.9℃
  • 구름조금해남12.7℃
  • 구름조금고흥12.3℃
  • 맑음의령군13.7℃
  • 흐림함양군9.0℃
  • 구름조금광양시13.3℃
  • 맑음진도군12.6℃
  • 구름많음봉화8.0℃
  • 구름많음영주6.2℃
  • 흐림문경8.6℃
  • 맑음청송군9.2℃
  • 맑음영덕10.5℃
  • 구름조금의성10.0℃
  • 구름많음구미13.2℃
  • 맑음영천11.4℃
  • 맑음경주시11.0℃
  • 구름많음거창9.5℃
  • 구름조금합천13.4℃
  • 맑음밀양12.6℃
  • 구름많음산청10.3℃
  • 맑음거제11.4℃
  • 맑음남해11.8℃
  • 맑음12.4℃
기상청 제공
터빈정지로 멈춰선 한빛 5호기, 17일부터 발전 재개
  • 해당된 기사를 공유합니다

터빈정지로 멈춰선 한빛 5호기, 17일부터 발전 재개

원인은 '보호배전반 내부회로 결선 오류'
건전성 확인 마치고 발전 재개

터빈발전기가 정지로 멈춰서 있던 한빛 5호기가 이틀 후인 3월 17일 발전을 재개 했다.

지난 15일, 한빛 5호기 주변압기에서 전원 이상 신호가 발생해 터빈 발전기가 자동 정지했다. 발전 정지는 증기로 구동되는 터빈이 멈춰서면서 일직선으로 연결돼 있는 발전기가 함께 가동이 중단되며 발생했다. 당시 원자로 출력은 33%까지 떨어진 상태로 안정을 유지 중이었고 방사능 유출은 없었다.

한빛원전과 원안위는 긴급 점검반을 투입해 주변압기 등을 점검 하였다.

발전 재개를 시작한 한빛원전은 ‘터빈정지는 외부 송전선으로 낙뇌에 의해 발생한 지락전류의 영향으로 주변압기 보호신호가 작동하여 발생 한 것’ 이며 ‘점검 결과 지난 2018년 9월 27일부터 11월 23일까지 진행된 계획 예방 정비 시 신규로 설치한 주변압기 보호배전반의 내부회로 결선 오류로 인하여 오작동 한 것을 확인 하고 회로 결선을 정상화 한 후 성능 시험을 통해 건전성 확인을 마치고 발전을 재개 했다.’고 밝혔다.

*지락전류 : 송전선로에 낙뢰가 떨어져 순간적으로 송전탑을 통해 대지로 흐르는 전류

**보호배전반 : 주변압기와 송전선로 차단기 구간 공장 시 지락전류를 검출하는 보호계전기가 포함된 배전반 